goma666 a écrit :
-3 pompes a air: superfish air flow 20 de 15w/piece =45w
-1 Uv immerger Aquariolux 48w
-1 pompe superfish 12.000l 135w
-1 pompe superfish 8.000l 80w.
Puissance totale = 45 + 48 + 135 + 80 = 308 w
Donc, sous 220 V, courant total = 308/220 = 1,4 A
Ce qui rentre sans problème dans une prise de courant.
Niveau circuits, je vois sur la photo deux disjoncteurs marqués "PC",
un de 10A et un de 16A, mais bon, quel que soit celui que tu utilises,
ça passe. Si tu sais lequel sert à quoi, explique... Je suppose qu'un des
deux protège la prise qu'on voit à droite sur la photo ?
Je suppose que tous ces circuits sont branchés sur le différentiel
qu'on voit à gauche sur la photo ?
A vérifier à l'occasion, en effet, comment tout cela est connecté dans
ton tableau général, la section des cables, et surtout, que les terres
sont bien connectées. Il faut un multimètre pour faire ça, si tu n'as pas,
je peux passer.
Marc.