Electricité, des questions
Modérateur : Equipe Aquajardin
- zhangji
- Super passionné(e)
- Messages : 846
- Enregistré le : jeu. 24 août 2006, 22:13
- Localisation : Haute-Savoie
- Contact :
Electricité, des questions
Bonjour,
Après la philo, la technique.
S'il est assez clair comment amener l'électricité jusque près du bassin, il me reste la question du raccordement.
A quelle distance la prise de courant doit-elle se trouver du bassin. Comment assurer que le câble qui va de la prise à la pompe qui est sous eau ou aux lampes flottantes (par ex.) soient parfaitement sécurisées.
Je me vois sécateur en main, couper gentiment un câble électrique qui passe entre les plantes jusque dans le bassin. Même question pour le câble qui est dans l'eau et que je risque de ramasser quand je fais du faucardage pour éclaircir les plantes aquatiques.
Accueil chaleureux de toute réponse garanti.
Zhangji
Après la philo, la technique.
S'il est assez clair comment amener l'électricité jusque près du bassin, il me reste la question du raccordement.
A quelle distance la prise de courant doit-elle se trouver du bassin. Comment assurer que le câble qui va de la prise à la pompe qui est sous eau ou aux lampes flottantes (par ex.) soient parfaitement sécurisées.
Je me vois sécateur en main, couper gentiment un câble électrique qui passe entre les plantes jusque dans le bassin. Même question pour le câble qui est dans l'eau et que je risque de ramasser quand je fais du faucardage pour éclaircir les plantes aquatiques.
Accueil chaleureux de toute réponse garanti.
Zhangji
Projet d'un jardin chinois dans le 74.
Mon album photos : http://www.aquajardin.net/galerie/index.php?cat=10712
Mon album photos : http://www.aquajardin.net/galerie/index.php?cat=10712
- seb2003
- Admin
- Messages : 2663
- Enregistré le : dim. 28 mai 2006, 17:29
- Localisation : San Diego Californie
pour ce qui est de la distance de la prise par rapport au bassin:
Au minimum une distance suffisante pour ne pas pouvoir toucher la prise et l'eau en même temps me semble suffisante. La prise doit être étanche, tout interrupteur utilisés aussi (et bipolaire).
L'utilisation en amont d'un disjoncteur différentiel de 30mA comme ceux utilisés pour l'alimentation électrique des sales d'eau me semble impératif. Il vous sauvera peut être la vie en cas de fuite de courant électrique.
Pour ce qui est de ne pas couper le cable, la seule solution est d'utiliser un cable blindé et encore tout dépend de l'outil que vous utilisez après!
Je spécifie que si vous voulez enterrer votre cable electrique il faut que le cable utilisé soir un (EXVB). C’est un câble qui a un caoutchouc renforcé pour les rongeurs mais il est néanmoins conseillé de le glisser dans un fourreau car il pourrait être abîmé par un coup de bêche ».
L’avantage des fourreaux enterrés : il est toujours possible d’y tirer par la suite des câbles supplémentaires.
Sinon il y a le EVAVB qui est vraiment adapté à la pose à l'extérieur. Il a un renfort métallique. Il faut vraiment frapper très fort avec une bêche pour le sectionner ».
Bon aussi faut voir la distance à parcourir avec le cable->le prix
Au minimum une distance suffisante pour ne pas pouvoir toucher la prise et l'eau en même temps me semble suffisante. La prise doit être étanche, tout interrupteur utilisés aussi (et bipolaire).
L'utilisation en amont d'un disjoncteur différentiel de 30mA comme ceux utilisés pour l'alimentation électrique des sales d'eau me semble impératif. Il vous sauvera peut être la vie en cas de fuite de courant électrique.
Pour ce qui est de ne pas couper le cable, la seule solution est d'utiliser un cable blindé et encore tout dépend de l'outil que vous utilisez après!
Je spécifie que si vous voulez enterrer votre cable electrique il faut que le cable utilisé soir un (EXVB). C’est un câble qui a un caoutchouc renforcé pour les rongeurs mais il est néanmoins conseillé de le glisser dans un fourreau car il pourrait être abîmé par un coup de bêche ».
L’avantage des fourreaux enterrés : il est toujours possible d’y tirer par la suite des câbles supplémentaires.
Sinon il y a le EVAVB qui est vraiment adapté à la pose à l'extérieur. Il a un renfort métallique. Il faut vraiment frapper très fort avec une bêche pour le sectionner ».
Bon aussi faut voir la distance à parcourir avec le cable->le prix

Modifié en dernier par seb2003 le ven. 18 mai 2007, 22:39, modifié 1 fois.
Sébastien
Etangs de 6 et 2 M3 connectes. Les deux etang sont connectes par un tuyau de 25 cm de diametre.
Etangs de 6 et 2 M3 connectes. Les deux etang sont connectes par un tuyau de 25 cm de diametre.
- zhangji
- Super passionné(e)
- Messages : 846
- Enregistré le : jeu. 24 août 2006, 22:13
- Localisation : Haute-Savoie
- Contact :
Merci Seb
La partie prise-appareil reste donc le talon d'Achille de toute installation en bassin?
Zhangji
La partie prise-appareil reste donc le talon d'Achille de toute installation en bassin?
Zhangji
Projet d'un jardin chinois dans le 74.
Mon album photos : http://www.aquajardin.net/galerie/index.php?cat=10712
Mon album photos : http://www.aquajardin.net/galerie/index.php?cat=10712
- seb2003
- Admin
- Messages : 2663
- Enregistré le : dim. 28 mai 2006, 17:29
- Localisation : San Diego Californie
En fait je ne mettrais pas de prise à l'air libre mais dans un boitier étanche qui protège la connexion prise male/femelle.
Ce genre de boitier est assez couteux mais avec un peu d'astuce on peut en faire un soit même avec un bac en plastique.
J'ai édité mon texte précédant pour vous apporter des renseignements sur le cable, au cas où vous voulez l'enterrer.
Lors de tout chipotage de l'installation électrique ou sur la pompe, coupez le différentiel ou débranchez la prise, on ne sait jamais.
Aussi il y a un bouton test sur le disjoncteur différentiel, il faut le presser au moins une fois par mois pour s'assurer du bon fonctionnement du différentiel!
Ce genre de boitier est assez couteux mais avec un peu d'astuce on peut en faire un soit même avec un bac en plastique.
J'ai édité mon texte précédant pour vous apporter des renseignements sur le cable, au cas où vous voulez l'enterrer.
Lors de tout chipotage de l'installation électrique ou sur la pompe, coupez le différentiel ou débranchez la prise, on ne sait jamais.
Aussi il y a un bouton test sur le disjoncteur différentiel, il faut le presser au moins une fois par mois pour s'assurer du bon fonctionnement du différentiel!
Sébastien
Etangs de 6 et 2 M3 connectes. Les deux etang sont connectes par un tuyau de 25 cm de diametre.
Etangs de 6 et 2 M3 connectes. Les deux etang sont connectes par un tuyau de 25 cm de diametre.
- J282
- Passionné(e)
- Messages : 275
- Enregistré le : mer. 11 avr. 2007, 19:44
- Localisation : cerfontaine
re sujet du message
Seb vous a répondu , il ne faut pas négliger la sécurité. J'ajouterai que les prises doivent être dans des coffrets à l'abri et certainement pas où pourrait se produire un débordement du filtre .
En général les lampes sont de la basse tension donc le risque est moindre.
Pour ma part tout autour de mon bassin, j'ai placé du cable blindé dans de la gaine de protection, de même pour les allonges de pompes ou autres , en dehors du bassin tous les cables passent par de la gaine enterrée.
Par sécurité lors d'une intervention autour ou dans le bassin , il faut couper l'alimentation en courant
Voilà ce que je peux vous dire
A bientôt , bonne soirée
En général les lampes sont de la basse tension donc le risque est moindre.
Pour ma part tout autour de mon bassin, j'ai placé du cable blindé dans de la gaine de protection, de même pour les allonges de pompes ou autres , en dehors du bassin tous les cables passent par de la gaine enterrée.

Voilà ce que je peux vous dire
A bientôt , bonne soirée
- J282
- Passionné(e)
- Messages : 275
- Enregistré le : mer. 11 avr. 2007, 19:44
- Localisation : cerfontaine
re sujet du message
Seb , excuse moi , les réponses se sont croisées en chemin, de ce fait je n'ai pu te lire.
A+

- seb2003
- Admin
- Messages : 2663
- Enregistré le : dim. 28 mai 2006, 17:29
- Localisation : San Diego Californie
pas de problème 
Cependant je me dois d'ajouter que tout ce qui est enterré est toujours plus difficile à réparer quand il y a un problème. Ca peut devenir une vraie galère!
Donc il faut sélectionner de manière judicieuse les cables à enterrer.
Personellement je n'enterrerais pas le cable de la pompe, en général en hiver on rentre la pompe donc si le cable est enterré..
Sinon le conseil de la basse tension est évidément à suivre, tout ce qui peut être alimenté en basse tension devrait être préféré au 220V!

Cependant je me dois d'ajouter que tout ce qui est enterré est toujours plus difficile à réparer quand il y a un problème. Ca peut devenir une vraie galère!
Donc il faut sélectionner de manière judicieuse les cables à enterrer.
Personellement je n'enterrerais pas le cable de la pompe, en général en hiver on rentre la pompe donc si le cable est enterré..
Sinon le conseil de la basse tension est évidément à suivre, tout ce qui peut être alimenté en basse tension devrait être préféré au 220V!
Sébastien
Etangs de 6 et 2 M3 connectes. Les deux etang sont connectes par un tuyau de 25 cm de diametre.
Etangs de 6 et 2 M3 connectes. Les deux etang sont connectes par un tuyau de 25 cm de diametre.
- J282
- Passionné(e)
- Messages : 275
- Enregistré le : mer. 11 avr. 2007, 19:44
- Localisation : cerfontaine
r
Seb , les cables de pompes passent dans une gaine beaucoup plus large en diamètre , (110) et j'ai accès aux deux extrémités de cette gaine pour pouvoir retirer les cordons électrique.
Bien à vous et bonne soirée
Bien à vous et bonne soirée
- seb2003
- Admin
- Messages : 2663
- Enregistré le : dim. 28 mai 2006, 17:29
- Localisation : San Diego Californie
Oui si les gaines sont assez larges il n'y a pas de problème bien entendu.
Je voulais surtout attirer l'attention sur le fait de bien réfléchir avant de tout enterrer. Dans votre cas le sytème a été bien pensé
Je voulais surtout attirer l'attention sur le fait de bien réfléchir avant de tout enterrer. Dans votre cas le sytème a été bien pensé

Sébastien
Etangs de 6 et 2 M3 connectes. Les deux etang sont connectes par un tuyau de 25 cm de diametre.
Etangs de 6 et 2 M3 connectes. Les deux etang sont connectes par un tuyau de 25 cm de diametre.
- tom456
- Super passionné(e)
- Messages : 405
- Enregistré le : mar. 22 août 2006, 00:35
- Localisation : Mons,Hainaut (Belgique)
Bonjour.
Pour résumer:
Tu pars d'un point A à un point B.
Au point A :
1)différentielle( à l intérieur).
2)disjoncteur 10 ou 15 A ( à l'intérieur ).
3)Tu accordes une prise Ip44 que l'on accroche au mur ( à l'intérieur )( facultatif , juste avantageux).
4)Tu tires une rallonge ( section de câble 2.5mm) tu raccordes une prise( fiche) étanche de préférence à cette rallonge au point A ( facultatif juste avantageux).
5)Tu avances avec cette rallonge jusqu'au point B éloigné de 2 mètres de toute source d'eau ( donc ici le bassin ).
6)A ce point B tu raccordes des bornes extérieures étanches ip44 double ou simple.
7)Tu achètes une prise étanche ip44( 4 fiche ou plus ) et hop tu la branches sur la borne ( indiqué ci-dessus ).
8)Ensuite tu racordes pompe lumière et etc...
Ps:
1)Protéger quand même cette prise étanche( 4 fiche ) de la pluie juste de la pluie.
2)Si vous voulez enterrer les cables, il faut utiliser une gaine protectrice prévue à cette effet et à une profondeur minimum de 50 cm.
Et toujours bien savoir où on a enterré ce cable.
3)Tout en bipolaire bien évidement( disjoncteur et etc )Et bien sur tout ca raccordé à la terre.
Voilà.
Cordialement.
Pour résumer:
Tu pars d'un point A à un point B.
Au point A :
1)différentielle( à l intérieur).
2)disjoncteur 10 ou 15 A ( à l'intérieur ).
3)Tu accordes une prise Ip44 que l'on accroche au mur ( à l'intérieur )( facultatif , juste avantageux).
4)Tu tires une rallonge ( section de câble 2.5mm) tu raccordes une prise( fiche) étanche de préférence à cette rallonge au point A ( facultatif juste avantageux).
5)Tu avances avec cette rallonge jusqu'au point B éloigné de 2 mètres de toute source d'eau ( donc ici le bassin ).
6)A ce point B tu raccordes des bornes extérieures étanches ip44 double ou simple.
7)Tu achètes une prise étanche ip44( 4 fiche ou plus ) et hop tu la branches sur la borne ( indiqué ci-dessus ).
8)Ensuite tu racordes pompe lumière et etc...
Ps:
1)Protéger quand même cette prise étanche( 4 fiche ) de la pluie juste de la pluie.
2)Si vous voulez enterrer les cables, il faut utiliser une gaine protectrice prévue à cette effet et à une profondeur minimum de 50 cm.
Et toujours bien savoir où on a enterré ce cable.
3)Tout en bipolaire bien évidement( disjoncteur et etc )Et bien sur tout ca raccordé à la terre.
Voilà.
Cordialement.
- NoNo
- Passionné(e)
- Messages : 204
- Enregistré le : lun. 07 août 2006, 01:51
- Localisation : nort sur erdre à coté de nantes
- Contact :
- zhangji
- Super passionné(e)
- Messages : 846
- Enregistré le : jeu. 24 août 2006, 22:13
- Localisation : Haute-Savoie
- Contact :
Bonsoir,
Mince, tous ces messages que j'ai ratés depuis ma première question. J'ai dû oublier de cocher la case pour me prévenir en cas de réponses.
Grand merci à tout le monde. Avec ça, je ne peux plus rien rater.
Je compte donc faire comme suite (Je ne répéterai pas tous les détails techniques donnés dans les messages précédents).
Pour amener le jus de la maison vers le bassin, je pars d'un différentiel adapté et je fais passer le câble spécial extérieur sous le sol dans une gaine à minimum -50, voire -80 cm de profondeur, jusqu'aux prises près de la mare. Celles-ci se trouveront dans un endroit abrité (caisse ou autre) à minimum 2 m de la mare. Il y aura des prises de 220 V pour la pompe (et autres) et d'autres de basse tension (avec transfo) pour l'éclairage.
C'est la deuxième partie que je trouve la plus délicate. Je vais creuser une petite tranchée de l'abri des prises jusqu'à la mare, dans laquelle je mets une gaine assez large pou faire passer les cables. Pour l'estétique, je recouvre cette tranchée d'une planche. Avec ce système je vois bien où ce trouve mon câble et j'ai facilement accès. A l'endroit où le cable (de la pompe par ex.) quitte la tranchée et sa gaine pour entrer dans la mare, je place un petit monticule de pierres ou galets pour bien marquer l'endroit et proteger le câble à ce délicat endroit de passage.
Merci pour tous ces conseils détaillés et très importants. J'ai cherché des infos toutes faites sur le site et je n'ai pas trouvé (mal cherché?). Sinon ça manque et je propose la création d'un dossier super complet par un des spécialistes qui m'ont si bien informé.
Zhangji.
Mince, tous ces messages que j'ai ratés depuis ma première question. J'ai dû oublier de cocher la case pour me prévenir en cas de réponses.
Grand merci à tout le monde. Avec ça, je ne peux plus rien rater.
Je compte donc faire comme suite (Je ne répéterai pas tous les détails techniques donnés dans les messages précédents).
Pour amener le jus de la maison vers le bassin, je pars d'un différentiel adapté et je fais passer le câble spécial extérieur sous le sol dans une gaine à minimum -50, voire -80 cm de profondeur, jusqu'aux prises près de la mare. Celles-ci se trouveront dans un endroit abrité (caisse ou autre) à minimum 2 m de la mare. Il y aura des prises de 220 V pour la pompe (et autres) et d'autres de basse tension (avec transfo) pour l'éclairage.
C'est la deuxième partie que je trouve la plus délicate. Je vais creuser une petite tranchée de l'abri des prises jusqu'à la mare, dans laquelle je mets une gaine assez large pou faire passer les cables. Pour l'estétique, je recouvre cette tranchée d'une planche. Avec ce système je vois bien où ce trouve mon câble et j'ai facilement accès. A l'endroit où le cable (de la pompe par ex.) quitte la tranchée et sa gaine pour entrer dans la mare, je place un petit monticule de pierres ou galets pour bien marquer l'endroit et proteger le câble à ce délicat endroit de passage.
Merci pour tous ces conseils détaillés et très importants. J'ai cherché des infos toutes faites sur le site et je n'ai pas trouvé (mal cherché?). Sinon ça manque et je propose la création d'un dossier super complet par un des spécialistes qui m'ont si bien informé.
Zhangji.
Projet d'un jardin chinois dans le 74.
Mon album photos : http://www.aquajardin.net/galerie/index.php?cat=10712
Mon album photos : http://www.aquajardin.net/galerie/index.php?cat=10712
- seb2003
- Admin
- Messages : 2663
- Enregistré le : dim. 28 mai 2006, 17:29
- Localisation : San Diego Californie
- zhangji
- Super passionné(e)
- Messages : 846
- Enregistré le : jeu. 24 août 2006, 22:13
- Localisation : Haute-Savoie
- Contact :
Bonsoir,
En fait je ne suis pas maso.
Mais il semble que ce soit la règlementation en France pour les gaines d'électricité extérieure.
Dura lex, sed lex ...
Je vous mets le lien explicatif, qui va se charger directement comme document pdf :
http://www.weldom.com/upload/pdf/consei ... airage.pdf
Zhangji
En fait je ne suis pas maso.
Mais il semble que ce soit la règlementation en France pour les gaines d'électricité extérieure.
Dura lex, sed lex ...
Je vous mets le lien explicatif, qui va se charger directement comme document pdf :
http://www.weldom.com/upload/pdf/consei ... airage.pdf
Zhangji
Projet d'un jardin chinois dans le 74.
Mon album photos : http://www.aquajardin.net/galerie/index.php?cat=10712
Mon album photos : http://www.aquajardin.net/galerie/index.php?cat=10712
- Emm@nuel
- Super passionné(e)
- Messages : 1156
- Enregistré le : dim. 25 juin 2006, 19:30
- Localisation : Aubenas, Ardeche
Cher Zhangji,
En fait, il est vrai que la réglementation impose 80 cms, mais dans votre propriété, vous faites bien ce que vous voulez. Vous nous semblez avoir de la sagesse, alors, pensez vous qu'à l'endroit ou passera votre réseau, vous allez labourer, creuser un puit, faire un drain, planter des piquets, etc...?
Déjà, quand vous aurez creusé 20 cms, peut-être vous direz vous:"ça ira"
Amitiés
En fait, il est vrai que la réglementation impose 80 cms, mais dans votre propriété, vous faites bien ce que vous voulez. Vous nous semblez avoir de la sagesse, alors, pensez vous qu'à l'endroit ou passera votre réseau, vous allez labourer, creuser un puit, faire un drain, planter des piquets, etc...?
Déjà, quand vous aurez creusé 20 cms, peut-être vous direz vous:"ça ira"
Amitiés