Electricité, des questions

Posté : ven. 18 mai 2007, 22:23
par zhangji
Bonjour,

Après la philo, la technique.

S'il est assez clair comment amener l'électricité jusque près du bassin, il me reste la question du raccordement.

A quelle distance la prise de courant doit-elle se trouver du bassin. Comment assurer que le câble qui va de la prise à la pompe qui est sous eau ou aux lampes flottantes (par ex.) soient parfaitement sécurisées.
Je me vois sécateur en main, couper gentiment un câble électrique qui passe entre les plantes jusque dans le bassin. Même question pour le câble qui est dans l'eau et que je risque de ramasser quand je fais du faucardage pour éclaircir les plantes aquatiques.

Accueil chaleureux de toute réponse garanti.

Zhangji

Posté : ven. 18 mai 2007, 22:34
par seb2003
pour ce qui est de la distance de la prise par rapport au bassin:
Au minimum une distance suffisante pour ne pas pouvoir toucher la prise et l'eau en même temps me semble suffisante. La prise doit être étanche, tout interrupteur utilisés aussi (et bipolaire).
L'utilisation en amont d'un disjoncteur différentiel de 30mA comme ceux utilisés pour l'alimentation électrique des sales d'eau me semble impératif. Il vous sauvera peut être la vie en cas de fuite de courant électrique.
Pour ce qui est de ne pas couper le cable, la seule solution est d'utiliser un cable blindé et encore tout dépend de l'outil que vous utilisez après!

Je spécifie que si vous voulez enterrer votre cable electrique il faut que le cable utilisé soir un (EXVB). C’est un câble qui a un caoutchouc renforcé pour les rongeurs mais il est néanmoins conseillé de le glisser dans un fourreau car il pourrait être abîmé par un coup de bêche ».
L’avantage des fourreaux enterrés : il est toujours possible d’y tirer par la suite des câbles supplémentaires.
Sinon il y a le EVAVB qui est vraiment adapté à la pose à l'extérieur. Il a un renfort métallique. Il faut vraiment frapper très fort avec une bêche pour le sectionner ».

Bon aussi faut voir la distance à parcourir avec le cable->le prix ;)

Posté : ven. 18 mai 2007, 22:38
par zhangji
Merci Seb

La partie prise-appareil reste donc le talon d'Achille de toute installation en bassin?

Zhangji

Posté : ven. 18 mai 2007, 22:43
par seb2003
En fait je ne mettrais pas de prise à l'air libre mais dans un boitier étanche qui protège la connexion prise male/femelle.
Ce genre de boitier est assez couteux mais avec un peu d'astuce on peut en faire un soit même avec un bac en plastique.
J'ai édité mon texte précédant pour vous apporter des renseignements sur le cable, au cas où vous voulez l'enterrer.

Lors de tout chipotage de l'installation électrique ou sur la pompe, coupez le différentiel ou débranchez la prise, on ne sait jamais.
Aussi il y a un bouton test sur le disjoncteur différentiel, il faut le presser au moins une fois par mois pour s'assurer du bon fonctionnement du différentiel!

re sujet du message

Posté : ven. 18 mai 2007, 22:51
par J282
Seb vous a répondu , il ne faut pas négliger la sécurité. J'ajouterai que les prises doivent être dans des coffrets à l'abri et certainement pas où pourrait se produire un débordement du filtre .

En général les lampes sont de la basse tension donc le risque est moindre.

Pour ma part tout autour de mon bassin, j'ai placé du cable blindé dans de la gaine de protection, de même pour les allonges de pompes ou autres , en dehors du bassin tous les cables passent par de la gaine enterrée.

:arrow: Par sécurité lors d'une intervention autour ou dans le bassin , il faut couper l'alimentation en courant

Voilà ce que je peux vous dire

A bientôt , bonne soirée

re sujet du message

Posté : ven. 18 mai 2007, 22:57
par J282
Seb , excuse moi , les réponses se sont croisées en chemin, de ce fait je n'ai pu te lire.

:lol: A+

Posté : ven. 18 mai 2007, 23:07
par seb2003
pas de problème ;)

Cependant je me dois d'ajouter que tout ce qui est enterré est toujours plus difficile à réparer quand il y a un problème. Ca peut devenir une vraie galère!
Donc il faut sélectionner de manière judicieuse les cables à enterrer.
Personellement je n'enterrerais pas le cable de la pompe, en général en hiver on rentre la pompe donc si le cable est enterré..
Sinon le conseil de la basse tension est évidément à suivre, tout ce qui peut être alimenté en basse tension devrait être préféré au 220V!

r

Posté : ven. 18 mai 2007, 23:14
par J282
Seb , les cables de pompes passent dans une gaine beaucoup plus large en diamètre , (110) et j'ai accès aux deux extrémités de cette gaine pour pouvoir retirer les cordons électrique.

Bien à vous et bonne soirée

Posté : ven. 18 mai 2007, 23:20
par seb2003
Oui si les gaines sont assez larges il n'y a pas de problème bien entendu.
Je voulais surtout attirer l'attention sur le fait de bien réfléchir avant de tout enterrer. Dans votre cas le sytème a été bien pensé ;)

Posté : ven. 18 mai 2007, 23:53
par tom456
Bonjour.
Pour résumer:
Tu pars d'un point A à un point B.
Au point A :
1)différentielle( à l intérieur).
2)disjoncteur 10 ou 15 A ( à l'intérieur ).
3)Tu accordes une prise Ip44 que l'on accroche au mur ( à l'intérieur )( facultatif , juste avantageux).
4)Tu tires une rallonge ( section de câble 2.5mm) tu raccordes une prise( fiche) étanche de préférence à cette rallonge au point A ( facultatif juste avantageux).

5)Tu avances avec cette rallonge jusqu'au point B éloigné de 2 mètres de toute source d'eau ( donc ici le bassin ).
6)A ce point B tu raccordes des bornes extérieures étanches ip44 double ou simple.
7)Tu achètes une prise étanche ip44( 4 fiche ou plus ) et hop tu la branches sur la borne ( indiqué ci-dessus ).
8)Ensuite tu racordes pompe lumière et etc...

Ps:
1)Protéger quand même cette prise étanche( 4 fiche ) de la pluie juste de la pluie.
2)Si vous voulez enterrer les cables, il faut utiliser une gaine protectrice prévue à cette effet et à une profondeur minimum de 50 cm.
Et toujours bien savoir où on a enterré ce cable.
3)Tout en bipolaire bien évidement( disjoncteur et etc )Et bien sur tout ca raccordé à la terre.

Voilà.
Cordialement.

Posté : sam. 19 mai 2007, 16:31
par NoNo
Bonjour,
Chez moi j'ai fabricqué ça :

Image

Cabane étanche enfermant électricité, filtre, cable, UV.
Facile à faire soit même.

Raccorder pour le moment sur une prise électrique dans le garage mais prochainement branché directement sur le compteur avec un différentiel de 30 mA.

Au plaisir ....

Posté : dim. 20 mai 2007, 22:00
par zhangji
Bonsoir,

Mince, tous ces messages que j'ai ratés depuis ma première question. J'ai dû oublier de cocher la case pour me prévenir en cas de réponses.
Grand merci à tout le monde. Avec ça, je ne peux plus rien rater.

Je compte donc faire comme suite (Je ne répéterai pas tous les détails techniques donnés dans les messages précédents).

Pour amener le jus de la maison vers le bassin, je pars d'un différentiel adapté et je fais passer le câble spécial extérieur sous le sol dans une gaine à minimum -50, voire -80 cm de profondeur, jusqu'aux prises près de la mare. Celles-ci se trouveront dans un endroit abrité (caisse ou autre) à minimum 2 m de la mare. Il y aura des prises de 220 V pour la pompe (et autres) et d'autres de basse tension (avec transfo) pour l'éclairage.

C'est la deuxième partie que je trouve la plus délicate. Je vais creuser une petite tranchée de l'abri des prises jusqu'à la mare, dans laquelle je mets une gaine assez large pou faire passer les cables. Pour l'estétique, je recouvre cette tranchée d'une planche. Avec ce système je vois bien où ce trouve mon câble et j'ai facilement accès. A l'endroit où le cable (de la pompe par ex.) quitte la tranchée et sa gaine pour entrer dans la mare, je place un petit monticule de pierres ou galets pour bien marquer l'endroit et proteger le câble à ce délicat endroit de passage.

Merci pour tous ces conseils détaillés et très importants. J'ai cherché des infos toutes faites sur le site et je n'ai pas trouvé (mal cherché?). Sinon ça manque et je propose la création d'un dossier super complet par un des spécialistes qui m'ont si bien informé.

Zhangji.

Posté : dim. 20 mai 2007, 22:07
par seb2003
Pourquoi 80 cm de profondeur? Quelques centimètres suffisent si vous ne comptez pas pas la suite faire des recherches archéologiques où passe le cable :lol:

Posté : dim. 20 mai 2007, 23:03
par zhangji
Bonsoir,

En fait je ne suis pas maso.
Mais il semble que ce soit la règlementation en France pour les gaines d'électricité extérieure.
Dura lex, sed lex ...

Je vous mets le lien explicatif, qui va se charger directement comme document pdf :

http://www.weldom.com/upload/pdf/consei ... airage.pdf

Zhangji

Posté : lun. 21 mai 2007, 19:02
par Emm@nuel
Cher Zhangji,
En fait, il est vrai que la réglementation impose 80 cms, mais dans votre propriété, vous faites bien ce que vous voulez. Vous nous semblez avoir de la sagesse, alors, pensez vous qu'à l'endroit ou passera votre réseau, vous allez labourer, creuser un puit, faire un drain, planter des piquets, etc...?
Déjà, quand vous aurez creusé 20 cms, peut-être vous direz vous:"ça ira"

Amitiés